Buenas noches, No se si calificarlo de off-topic o qué El caso es que me he comprado una bomba Flojet D37X014AR, que va conectada a 230 V AC y a la que aconsejan poner un fusible de 3 amperios. El caso es que leyendo las instrucciones de seguridad veo que aconsejan poner como mínimo cable T6 AWG. Googleando, las caracteristicas son estas: Diametro: 4.115 mm Area: 13.3 mm2 El cual, es un señor cable, bastante difícil de encontrar. Además, viendo otra tabla veo que para unos 3.5 amperios, aconsejan un T24 AWG, de diámetro 0.51 mm y 0.2 mm2 de sección, mucho más razonable. Solamente por confirmar, ¿creéis como yo que el T6 es una sobrada y que con el T24, para esta minibomba, es más que suficiente, no? Gracias y un saludo!
Para 700W de consumo el T24 va más que “sobrao”. Lo importante es el aislamiento de la cobertura, al ir en ambiente "húmedo" (a priori), donde el T24...anda justito.
Muchas gracias por la observación! (No había caido en ello). Entonces, según el ambiente, ¿me tengo que ir hasta el T6 o cuál me aconsejas? Gracias!
Seguro que un buen Almacen de material eléctrico té propone algún cable similar al T6 pero con menos "cantidad de cobre", que no lo necesitas por consumo. Yo ahí, no llego.